24题:没明显的坑,注意公式别写错,注意Q是负的,注意给出的4-3j是功率不是电压。

25题:C1充电功率计算错误,这里是满足当且仅当已知同点电压和功率,那么C1、C2就去拿各自对应的电压U1、U2去计算。

26题:(1)双回线路的等值,串联部分是1/2倍,并联部分是2倍,这里B1、B2是多少要搞清楚,1/2和2消了,那么就有B1=b0l。
(2)又是计算充电功率,这里不能有潮流计算那种惯性思维,直接从末端推上来,拿额定电压算Q1是错的。我们要先从末端向前推出来S1撇,从而计算出电压降落进而U1,有了U1再去计算Q1,最后计算S1。那么我们在计算过程中就会先求得U1,最终求得S1。

28题:坑王来咯。(1)从读题开始,这里给出的是单台变压器参数(看好他归算到了哪一侧),要不然他刻意提出来两台干什么。那么他容量一台20MVA,总容量就是40MVA。
(2)给出的是日负荷曲线,要求的年电能损耗。
(3)两台变压器并列运行,那么串联部分的可变损耗代入R、X时就会有1/2倍。
(4)计算不变损耗时,两台变压器就有2倍。
(5)不变损耗处,这里B是感性的消耗无功功率,他那么应该是加号。
(6)最小负荷时根据前面得到的40MVA*0.3=12MVA,不要搞错,这关系到可变损耗的正确与否。
(7)去数最小负荷时间,其实我还拿尺子量了一半天,发现小格不是均分,就推后面小缺口是1小时,那么满载为14小时,最小负荷10小时。
(8)最小负荷切除一台变压器,不变损耗变为原来1/2倍,因为现在只有一台变压器的并联部分在系统中;可变损耗变为最小负荷时原来的2倍,这里直接代入公式进行解释,因为功率不变还是12MVA,只有R、X变为一台变压器的参数。
(9)切除一台变压器时计算空载损耗也要进行分段,分两段。