陈珩老师第四版P91,例题3-3,老师课上提到了变比为115.5/11,不为咱们熟悉的正常降压变比110/11,用负载率、短路实验是近似计算。
精确计算过程是用Rt和Xt算出来,全过程分享一下,有错误麻烦大家指出,谢谢大家
中间过程我是保留3位小数
(去年算这题花了一晚上才搞懂,这次还是花了好久,加油!细节太多了)
绿色笔是区别,变压器变比为121/6.3,Rt和Xt用121kV算的,前推是额定电压Un=110kV,用实验参数是近似计算,精确计算就是前推过程啦。
陈珩老师的书是近似,用何仰赞老师是需要精确计算的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 微信登录

×
 楼主| 发表于 2024-5-13 21:16:18 来自手机 | 查看全部
大家最后电压可以看绿色笔写的,这个是精确计算的结果